Гость_Галина_*
Здравствуйте, проект жилого дома, 1 подъезд. в сп указано, что аварийное освещение должно быть независимым от раб. освещения. Вот. Счетчик установила для раб освещения, а как быть с аварийным.?Оно не будет учитываться? (для него выделила отдельный щиток). Или же если учет ведется от прибора на вводе, то есть ли смысл ставить счетчик отдельно для раб.освещения?
FRAER
поставьте, вам жалко?
Гость_Галина_*
Цитата(FRAER @ 20.1.2015, 6:04) *
поставьте, вам жалко?


Т.е. ДЛя ЩАО отдельный счетчик?
U.S.V.
Я так понимаю Вы имеете в виду освещение МОП?
ПУЭ 6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

Вывод: так как вводно-распределительное устройство (ВРУ) — это совокупность электротехнических конструкций и аппаратов, предназначенных для приёма, распределения, резервирования и учёта электрической энергии, то учет на обе линии освещения может быть один.
eiwork
Счетчик будет один и на аварийку и на рабочее. Не надо для ЩАО отдельный счетчик.