Гость_Галина_*
20.1.2015, 5:59
Здравствуйте, проект жилого дома, 1 подъезд. в сп указано, что аварийное освещение должно быть независимым от раб. освещения. Вот. Счетчик установила для раб освещения, а как быть с аварийным.?Оно не будет учитываться? (для него выделила отдельный щиток). Или же если учет ведется от прибора на вводе, то есть ли смысл ставить счетчик отдельно для раб.освещения?
Гость_Галина_*
20.1.2015, 6:06
Цитата(FRAER @ 20.1.2015, 6:04)

поставьте, вам жалко?
Т.е. ДЛя ЩАО отдельный счетчик?
Я так понимаю Вы имеете в виду освещение МОП?
ПУЭ 6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.
Вывод: так как вводно-распределительное устройство (ВРУ) — это совокупность электротехнических конструкций и аппаратов, предназначенных для приёма, распределения, резервирования и учёта электрической энергии, то учет на обе линии освещения может быть один.
Счетчик будет один и на аварийку и на рабочее. Не надо для ЩАО отдельный счетчик.